Kann man den Vitodens 242 F 26kw mit 2 Kreisläufen (Fußboden/Heizkörperbetrieb) betreiben?

Kann man den Vitodens 242 F 26kw mit 2 Kreisläufen (Fußboden/Heizkörperbetrieb) betreiben?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo willi,

 

der Vitodens 242-F kann mit bis zu drei Heizkreisen betrieben werden, wobei Heizkreis A1 ungemischt und Heizkreis M2 und M3 mit einem Mischer betrieben werden. Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) wäre dann bei dir die Anlagenausführung (Codieradresse 00:06)

 

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo willi,

 

der Vitodens 242-F kann mit bis zu drei Heizkreisen betrieben werden, wobei Heizkreis A1 ungemischt und Heizkreis M2 und M3 mit einem Mischer betrieben werden. Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) wäre dann bei dir die Anlagenausführung (Codieradresse 00:06)

 

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team