Ich habe eine Vitodens 333-F B3TG-19 und mir jetzt für meine Heizkörper ViCare Thermostate gekauft.
Die Anmeldung an die ViCare App hat auch gut Funktioniert, ich habe jetzt aber Festgestellt das wenn die Nachtabsenkung aktiv ist und ich z.B. im Wohnzimmer die Heizung Manuell oder via App hochdrehe die Heizung trotzdem Kalt bleibt und auch der Kessel nicht anspringt, woran könnte das liegen ?
MfG Kay
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, in dem Fall wäre ggf. ein zusätzlicher Klimasensor ratsam.
Hallo KaySp,
wie meinst du das genau?
Gib zudem bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo,
habe ein RF-Modul SN.: 7724827077505205, wenn sich nach 22 Uhr der Kessel in der Nachtabsenkung befindet und ich das Thermostat im z.B. Wohnzimmer auf 24 Grad stelle sollte doch eigentlich die Heizung angehen und der Heizkörper Warm werden, das tut er aber nicht der Brenner bleibt aus und die Heizung kalt.
Gruß Kay
Das kann durchaus etwas dauern. Ist auch davon abhängig, wie hoch der Istwert im Raum und wie hoch die Vorlauftemperatur ist.
Wichtig ist, dass das Ventil auffährt, wenn du den Sollwert erhöhst, macht es das und arbeitet das System sonst wie es soll?
Hallo,
Sorry hatte leider Probleme mit dem Internet.
Ja die Ventile fahren auf und zu, es dauert halt nur Arg lange bis
der Kessel anspringt und die Vorlauftemperatur hoch geht.
Habe Gestern mal die Temperatur am Thermostat auf 22° erhöht, Raumtemperatur
war 19° und Vorlauf Temperatur 23°, Kessel war aus und es hat bestimmt 15 Minuten
gedauert bis der Brenner anging.
Wenn das passiert ist läuft alles ziemlich Normal, nur die Raumtemperatur (mit Zusätzlichem Thermometer gemessen) und die
Anzeige in der App weichen um 2° ab, aber da wäre vielleicht ein zusätzlicher Sensor
für die Raumtemperatur Sinnvoll.
Gruß Kay
Ja, in dem Fall wäre ggf. ein zusätzlicher Klimasensor ratsam.