Läßt sich am Wasserdruckwächter beim Mirola Brennwertkessel der gewünschte Wassersdruck einstellen?

Läßt sich am Wasserdruckwächter (7408174) beim Mirola Brennwertkessel der gewünschte Wassersdruck einstellen?

Der BWKessel benötigt immer höheren Heizungswasserdruck um nicht auf Störung zu gehen.

6 ANTWORTEN 6

Hallo volkkre,

der Schaltpunkt liegt zwischen 0,4 und 0,6 bar. Diesen Bereich kann man nicht verändern. Hier sollte eher der Verursacher der Störabschaltungen eingegrenzt und beseitigt werden. Welche Fehlermeldung wird denn generiert? Vermutlich eine Übertemperatur d.h. Fehler 02.

Beste Grüße °ro

Der Mirola kann so eine Fehlermeldung ja gar nicht ausspucken wie 02.

Hallo Kundendienst,

Du hast völlig recht, bei dem Mirola gibt es diese Fehlermeldung nicht. Ich war mit den Gedanken schon bei der nächsten Generation. Der Rest aber passt 😉

Beste Grüße & schönes WE

Der Wasserdruckwächter schaltet neuerdings schon bei 1 bar auf Störung! Welcher Ursache könnte hier vorliegen?

Hallo volkkre,

das Übel wird der Wasserdruckwächter selbst sein. Der Schaltpunkt "Ein" liegt bei ca. 0,6 bar und der Schaltpunkt "Aus" bei ca. 0,4 bar. Hier bleibt nur der Austausch der Komponente übrig. Die Bestellnummer lautet: 7408174

Beste Grüße °ro

Danke, das werde ich machen