Langer Brennerstillstand nach Speicherladung

Hallo zusammen
Bei mir ist eine Vitodens 300-W-B3HB 19kW seit Juni 2019 eingebaut.
Jetzt in der Heizphase mußte ich feststellen das nach der Speicheraufladung, die einmal pro Tag stattfindet, der Brenner abschaltet bis die Kesseltemperatur  bis 8 Grad unter der Kesselsolltemperatur liegt. Diese Absenkzeit dauert ca. 20min. Da sind natürlich die Heizkörper auch abgekühlt. Danach wird der Brenner wieder zugeschaltet. Es dauert jetzt noch ca. 20min bis die Heizkörper wieder auf Normaltemperatur aufgeheizt sind.
Ist diese lange Brennerstillstandzeit normal?
Gibt es einen Parameter den man verändern kann um diesen Zustand zu verbessern?
Die Pumpennachlaufzeit nach der Speicherladung ist auf 2min eingestellt.

Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo input,

um zu verhindern, dass der Brenner nach der Warmwasserbereitung taktet bzw. dass es zu übermäßigen Schaltspielen kommt und auch um einer Überversorgung der Heizkreise mit zu hohen Temperaturen entgegenzuwirken, ist nach einer Brennerabschaltung eine Mindestpausenzeit vorgesehen. Diese ist abhängig von der Belastung des Brenners.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo input,

um zu verhindern, dass der Brenner nach der Warmwasserbereitung taktet bzw. dass es zu übermäßigen Schaltspielen kommt und auch um einer Überversorgung der Heizkreise mit zu hohen Temperaturen entgegenzuwirken, ist nach einer Brennerabschaltung eine Mindestpausenzeit vorgesehen. Diese ist abhängig von der Belastung des Brenners.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo und Danke für die Erklärung