Legionellenprogramm/Warmwasserspeicher

Guten Abend,

 

wir besitzen eine VITODENS 200 WB2, Warmwasserspeicher Vitocell 100 und eine externe angeschlossene Zirkulatiospumpe (siehe Bilder).

 

Trinkwassertemeratur am Brenner selber ist auf 60 grad. Ich weiß aber nicht wie warm das Wasser im Speicher erhitzt wird und wann es erhitz wird?

Anlage läuft über ein Nachtabsenkung von Mo-So 22:00-05:30 Uhr.

 

 

meine Frage ist, besitzt die Anlage Standardmäßig ein Legionellenschutzprogramm oder muss man das manuell einstellen?

 

Vielen dank vorab!

39752E0D-228B-4516-9D04-7096B912C07B.jpeg
D1EAFEAB-A354-414B-836D-FD4E341B07D6.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, hat sie: Wenn du einen Warmwasserbereitungs- Zeitraum auf die min. mögl. Zeitspanne einstellst

(z.B. 10 Min.) läuft immer dann dieses Programm. Die Temp. im Speicher kannst du im Display abfragen.

Hast du die Bed. Anleitung?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Ja, hat sie: Wenn du einen Warmwasserbereitungs- Zeitraum auf die min. mögl. Zeitspanne einstellst

(z.B. 10 Min.) läuft immer dann dieses Programm. Die Temp. im Speicher kannst du im Display abfragen.

Hast du die Bed. Anleitung?