Guten Morgen,

 

nach Ausfall der Speicherladepumpe (VIDHU/6 BUS/4-3) wurde diese nach Anfrage bei Viessmann gegen eine VIRS25/4 (7818045) getauscht. 

Anlagen-Nr. 7148440102596106

Die neue Pumpe wird auch nach mehrmaligem Einbauversuchen am Pumpenflansch (Doppelpumpenflansch) nicht dicht.

Ich vermute, dass der Doppelpumpenflansch (aus Kunststoff) sich verzogen hat.

Bei der Pumpe sind zwei Dichtungen im Lieferumfang. Lt Beschreibung muss die Dickere (2 mm) eingesetzt werden.

Gibt es eventuell für diese Pumpe noch eine dickere Dichtung, oder eine andere Möglichkeit, diese abzudichten?

 

Viele Grüße aus Herdecke

1 ANTWORT 1

Hallo rsemrau,

ich empfehle dir, den Doppelpumpenflansch (Bestellnummer 7516444) auszutauschen. Dabei solltest du unbedingt 3x Ohringe mitbestellen (Bestellnummer 3x 7816227).

Viele Grüße
Flo