Rexola-biferral-RNTrimatik-MC/BWarmwasser geht, Heizkörper nicht

Liebe Experten,

wir hätten gern Tipps zur Störungsbeseitigung.

Es geht um eine Gasbrennwerttherme aus Ihrem Haus.

Viessmann Rexola-biferral-RN, Bj. 1994, Herstell.-Nr. 751833105729, Typ RBR 18, Bauartkennzeichen 06-223-450, Heizkreisregelung Viessmann Trimatik-MC/B

Nachem die Warmwasserbereitung vor einigen Wochen einmal nicht funktionierte, wurde die Digital-Schaltuhr ausgetauscht. Mit Hilfe des Viessmann Kundenservices konnten wir bei einer maximalen Einstellung von 60°C an der Trinkwasser-Temperatureinstellung (Nr. 10 der Bedienelemente in der Betriebsanleitung) in den letzten Wochen warmes Wasser bereiten (was sogar verständlicherweise sehr heiß aus den Hähnen kam). Deshalb hatten wir die Hoffnung, dass Brenner/Kessel, also die eigentliche Heizunganlage weiterhin intakt ist.  Allerdings hat sich nun beim Umstellen auf Winterbetrieb herausgestellt, dass die Heizkörper nicht warm werden (Warmwasserbereitung funktioniert zum Glück aber weiterhin). Wir gehen davon aus, dass die eigentliche Heizungsanlage in Ordnung ist, aber an der Heizkreisregelung Viessmann Trimatik-MC/B etwas nicht stimmt. Können Sie das bei einem solchen Störbild bestätigen? Können Sie uns Empfehlungen geben, wie wir hier weiter vorgehen sollten. Von einem Viessmann-MA haben wir die folgenden Codieradressen 01:00, 00:15, 05:08, 06:10 genannt bekommen und eingestellt; bisher ohne Erfolg. Könnten Sie für die o.g. Trimatik-Regelung entsprechend Ersatzteile liefern? 

Vielen Dank für schnelle sachdienliche Hinweise.

 

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo,

werden die Heizkörper warm wenn der Schornsteinfeger Schalter aktiv ist?

ein Bild von Trimatik mit den Schaltern und Drehknöpfen wäre auch hilfreich.

Entweder am 1. Beitrag hinzufügen, oder den Kommentar nachträglich noch mal editieren um die Bilder hochzuladen.

VG

Hallo qwert089,

vielen Dank für den Tipp. Die Heizkörper werden tatsächlich im Schorni-Modus warm; zum Glück:-).
Was könnte denn hinter diesem Fehlerbild /Defekt stecken und wie kann man das reparieren?
Wir sind für weitere Tipps sehr dankbar.
Wie lange dürfen wir den Schornsteinfegerschalter betätigt lassen? Kann da was passieren?
Bilder versuchen wir noch nachzureichen.
VG
Eva21

Hallo Eva21,

da kann nichts passieren, der Gas Verbrauch ist aber höher.

Das ist eine Trimatik wie hier ?
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF

in Kapitel 5 kann man Fehlermeldung abfrage und die Sensoren testen.
Bitte mal durchführen.

VG

Hallo qwert089,
vielen Dank für die Infos und die Betriebsanleitung. Sorry für die späte Rückmeldung, waren ein paar andere wichtige Dinge in den letzten Tagen...
Und ganz so einfach ist das auch nicht als Laie, wenn man dann mit der Diagnoseanleitung vor der Heizung steht.
Wir haben Folgendes herausgefunden:
Kapitel 5.1.4 Fehleranzeige
Programmwahlschalter auf 1 und 2: grüne und rote Dioden leuchten beide durchgehend; auf 3: rot blinkt (Cod. 20:00) Fehleranzeige 3F:91; auf 4: grün blinkt.
Wenn wir die Diagnoseanleitung richtig verstehen, handelt es sich um "Fernbedienung-F defekt" (bei Schalter auf 3) und "Schaltmodul-FT nicht angeschlossen oder defekt" (bei Schalter auf 4).
Stimmt unsere Interpretation so? Was können/müssen wir da jetzt machen?
Noch etwas anderes: Wir haben den Schorni-Modus vor wenigen Tagen wieder (sicherheitshalber) ausgestellt, weil unsere Heizkreispumpe VIHUTM 25/70 von WILO unschöne (leicht schlagende) Geräusche von sich gab und ziemlich heiß lief (kaum berührbar - so heiß). Das ist doch bestimmt nicht o.k., oder? Darf die so heiß werden?
Momentan werden die Baustellen also eher noch größer....
Über alle möglichen weiteren Tipps in unserer Lage würden wir uns sehr freuen.
VG Eva21

Hallo Eva,

wenn eine Fernbedienung montiert ist, wäre es gut möglich dass diese die Ursache für das Verhalten ist.
In der verlinkten Anleitung sieht man auf Seite 3-02 der Stecker 58.
An dem Stecker ist die Fernbedienung.

die Postion des Stecker sieht man hier https://youtu.be/hbelU-BplGA?t=1430
bei Minute 23:50 in der Mitte des Bilds.
Um den Abzustecken sollte die Regelung ausgeschalten werden!

Hier könnte aber schon das nächste Problem auftauschen, wenn die Pufferbattrie noch nie getauscht wurde, muss nach einem Stromausfall die Regelung neu kodiert werden. (wie das geht bitte goolgen)
Wenn ihr die Regelung in letzer Zeit mal ausgeschaltet hattet und alle Einstellung waren noch da ist es gut.

Viel Erfolg.

Ob die Pumpe durch die hohen Kesselwassertemperaturen warm wird. möglich.
Wenn sie Geräusche macht hat sie eher einen Lagerschaden.

VG