abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Schlecht Verbrennung Eurola Bj. 1098

Hallo, meine Eurola Bj.1998 funktioniert eigentlich wunderbar. Keine Fehlermeldung, keine Funktionsstörungen waren mit bis vor ca. 2 Wochen, als der Kaminkehrer da war, bekannt. Er hat eine schlecht Verbrennung festgestellt und wollte die Heizung schon stilllegen. Heute war der Heizungsfachmann da und hat die Brennkammer gereinigt - war aber eigentliche nicht verunreinigt! Weiterhin har er versucht den Abgaswert zu regulieren. Nach 1,5 Stunden erfolglosen einstellversuchen wurde dann abgebrochen und mir der Werkskundendienst oder eine neue Heizung empfohlen. Warum das Gerät keine Fehlermeldung bringt wenn es so schlecht verbrennt konnte er nicht beantworten. Meine Frage ist jetzt, wodurch könne jetzt noch eine schlecht Verbrennung kommen die keine Fehlermeldung zu folge hat? Muss jetzt gleich eine neue Heizung her? Vielen Dank im Voraus.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Franky schrieb:

Fakt ist, das Gas-/Luftgemisch stimmt nicht. Wäre es möglich, dass das Abgasrohr auseinander gerutscht/irgendwie beschädigt ist, der Brenner also seine eigenen Abgase anzieht ?
Eine Gaseinstellung, wie von Kundendienst vorgeschlagen, sollte aber gemacht werden. Auch den Anschlussdruck und Fliessdruck prüfen lassen.

 


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo.

Es wäre mal interessant was die Ringspaltmessung her gibt.
Es müsste mal der Düsendruck überprüft werden. Wenn sich dieser nicht an der Gasarmatur einstellen lässt brauchst du eine neue Gasarmatur. Wenn die dann neu ist einen CO2 WERT von ca 8,7-9,3 % einstellen.
Zu der nicht angezeigten Störung. Der Abgaswert kann sich ja in einem gewissen Rahmen bewegen dann kommt es ja nicht zur Störung. Der Kessel hat ja keine Lambdasonde um das Abgas zu überprüfen.
Hast du mal die Abgaswerte vom Schornsteinfeger zur Hand?
Ja, unverdünnter CO-Gehalt 6395 ppm, O²-Differenz im Ringspalt 0.2%, Druckdifferenz im Ringspalt -14.0 Pa
Werte hast du gepostet. PPM ist viel zu hoch. Der hat zu viel Gas. Sind vom Heizungsbauer keine aktuellen Abgaswerte vorhanden?
Lässt sich Gasdruck am Regler nicht einstellen?
Fakt ist, das Gas-/Luftgemisch stimmt nicht. Wäre es möglich, dass das Abgasrohr auseinander gerutscht/irgendwie beschädigt ist, der Brenner also seine eigenen Abgase anzieht ?
Eine Gaseinstellung, wie von Kundendienst vorgeschlagen, sollte aber gemacht werden. Auch den Anschlussdruck und Fliessdruck prüfen lassen.
Abgasrohr werde ich heute selbst mal nachschauen. Die Feuertechnische Einstellung (Einstellschraube K / V) konnte laut Kundendienstmonteur nicht durchgeführt werden, wegen einer Fehlermeldung. Welcher Fehler ist nicht bekannt! Der Wert bei der Messung soll 30.000 ppm betragen habe, so dass jetzt sein Messgerät defekt ist. Laut Monteur ist die Feuertechnische Einstellung die Gasdruck Einstellung!

Franky schrieb:

Fakt ist, das Gas-/Luftgemisch stimmt nicht. Wäre es möglich, dass das Abgasrohr auseinander gerutscht/irgendwie beschädigt ist, der Brenner also seine eigenen Abgase anzieht ?
Eine Gaseinstellung, wie von Kundendienst vorgeschlagen, sollte aber gemacht werden. Auch den Anschlussdruck und Fliessdruck prüfen lassen.

 


 

Top-Lösungsautoren