abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Solar mit Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung

Hallo,
ich habe eine Brennwertheizung
Vitodens 200-W 19kW, Umlauf m. Vitotronic 200, HO1B, ECP
mit dem Warmwasserspeicher Vitocell 300-W 160 I Speicher Edelstahl.

Nun möchte ich die Anlage um eine Solaranlage erweitern, die
" die Warmwasserbereitung komplett und .. die Heizung darüber hinaus unterstützen kann"
(siehe https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/ratgeber.html )

Soweit ich es verstanden habe, benötige ich mindestens
das Solarreglermodul SM1
und VITOSOL 200-FM Flachkollektoren.

Mir ist nicht klar, ob ich zwingend einen
bivalenten Warmwasserspeicher benötige
oder sogar eine andere Heizungs-Einheit
(ich möchte ja auch gerne Solar-Heizung-Unterstützung haben - z.B. im Herbst/Frühjahr).

Weiß jemand, ob beide Geräte für den Solarbetrieb ausgetauscht werden müssten?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo stefancordes,

du bräuchtest einen multivalenten Heizwasser-Pufferspeicher, damit die Solaranlage, das Warmwasser und das Heizungswasser angeschlossen werden können. Dieser wird dann zusätzlich zu deinem Vitocell 300-W und dem Vitodens 200-W betrieben. Hinzu kommt dann noch ein 3-Wege Umschaltventil, damit die Heizungsunterstützung auch umgesetzt werden kann.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo stefancordes,

du bräuchtest einen multivalenten Heizwasser-Pufferspeicher, damit die Solaranlage, das Warmwasser und das Heizungswasser angeschlossen werden können. Dieser wird dann zusätzlich zu deinem Vitocell 300-W und dem Vitodens 200-W betrieben. Hinzu kommt dann noch ein 3-Wege Umschaltventil, damit die Heizungsunterstützung auch umgesetzt werden kann.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
vielen Dank.
"multivalenten Heizwasser-Pufferspeicher"
war das hilfreiche Stichwort.

Mit
Vitocell 360-M Vitodens "200-W"
habe ich dann eine relativ anschauliche Beschreibung

"Vitodens/Vitoladens – Trinkwassererwärmung und Unterstützung der Raumbeheizung mit multivalentem
Heizwasser-Pufferspeicher, mit Vitosolic 100, Typ SD1"

gefunden:
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/69685/1/I...

Mit dem 340-M/360-M brauche ich nur den WW-Speicher austauschen zu lassen
und den 200-W kann ich behalten.
Der vorhandene Trinkwasserspeicher muss nicht zwingend ausgetauscht werden.
Man könnte das Ganze so aufbauen, dass dieser mitgenutzt werden kann. Geht natürlich nur dann, wenn es der Platz hergibt. Damit du eine Vorstellung bekommst, es würde dann ähnlich wie in dem Anlagenschema im Link aussehen: https://www.viessmann.com/vires/vitodesk/schemes/4605162_06/Documents/4605162_1604_07.pdf

Bespreche die Möglichkeiten mit der ausführenden Firma. Evtl. ergeben sich durch die örtlichen Gegebenheiten auch noch anderen Möglichkeiten.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren