Sehr geehrte Damen und Herren,

bei meiner Heizung muss der Speicher getauscht werden.

Das Sicherheitsventil auf der linken Seite der Vitodens 200 tropft.

Es wurde durch den Installateur ein Kugelventil eingebaut!

Das Kugelventil öffne ich regelmäßig und es kommt wenig Wasser raus.

Ich sollte den Wasserdruck überprüfen, wenn der steigt muss der Speicher gewechselt werden.

Der Wasserdruck ist in den letzten 4 Wochen von 1 bar auf 1,6 bar gestiegen.

Jetzt meine Fragen:

Muss der Speicher wirklich gewechselt werden?

Ich hätte gerne einen Edelstahlspeicher, aber leider gibt es von Viessmann keinen in der Größe,

lt. Installateur. Ich möchte nicht mehr die Opferanoden tauschen lassen.

Der Preis für das Tauschen des Vitocells 100-W finde ich mit ca. 1.300 Euro recht hoch.

Unter der Heizung sin 1100 mm Platz!

Vielen Dank!

 

Mit freundlichen Gruß

husal

1 ANTWORT 1

Hallo husal,

wenn der Anlagendruck steigt, scheint der Wärmetauscher einen Defekt zu haben.

Es gibt den Vitocell 300-V bzw. 300-W EVIB-A mit 160l Inhalt. Diese sind aus Edelstahl.

Viele Grüße
Flo