Guten Tag Zusammen!
In unserem Gebäude haben wir einen Heizkessel vom Vitocrossal-300. Die MSR Steuerung von Kieback&Peter ist schon über 20Jahre alt. Es gabe in der letzten Zeit immer Störungen.
Die neue MSR von Kieback&Peter ist DDC4000. Gibt es noch andere Hersteller/Fabrikat, deren Steuerung mit Viessmann Kessel kompatibel ist? Vielen Dank im Voraus!
Vena S.
Die DDC-Regelung wird den Kessel über 0-10 V anfordern. Das geht mit jedem Hersteller. Wie viel Heizkreise habt ihr denn? Wenn es nicht mehr als 96 Heizkreise sind kann auch alles über Viessmann-Technik realisiert werden. s.u.
Regelungstechnik für Mittel- und Großkessel | Viessmann
Wenn es eine etwas komplizierter Anlage mit RLT-Geräten o.ä. ist, wäre ein heißer Tipp die UVR16x2 von TA.
Deutlich billiger als die anderen DDC-Regler. Die können auch auf Anfrage einen Betrieb vermitteln, der sich mit diesen Produkten auskennt.
Gruß
Heizing
Danke Heizing,
Wir haben 10 verschiedenen Gebäuden. Meistens haben wir Heizkreise durchschnittlich ca. vom 5 bis 12 Heizkreise.
LG
Vena S.
Lässt sich problemlos mit Viessmann lösen. Eine Vitotronic 200-H kann drei Heizkreise regeln, bei z.B. 12 Heizkreisen einfach mehrere kombinieren, Vernetzung über LON. Fernüberwachung über Vitocom 300 mit Vitodata 300 möglich.
s. hier ganz unten
Regelungstechnik für Mittel- und Großkessel | Viessmann
Gruß
Heizing
Super, Sie haben uns sehr geholfen. So könnten wir unsere Anforderung an die Fachfirma stellen.
LG
Vena S.
Gerne, viel Erfolg.