abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Steuerungsfehler ???

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich brauche Ihre Hilfe!
Es handelt sich um folgendes Problem der Vitodens 222F mit einer
Vitotronic 200: der Brenner startet nicht, außer ich trenne die Anlage vom Netz.
Keine Reaktion beim Reset per Taste, außer daß der Lüfter startet und nach kurzer Zeit ausgeht.
Kein Zünden des Brenners über das Diagnoseprogramm (Aktoren Diagnose).
Keine Reaktion bei der Anwahl des Schornsteinfegerprogramms.
Nach Reset über Netztrennung startet der Brenner ,erwärmt das Brauchwasser auf Soll und
danach die Heizung auf Soll-Temperatur, allerdings schaltet sich der Brenner danach aus und
startet nicht bis die Anlage erneut vom Netz getrennt wird .
Vielleicht haben Sie die rettende Idee,damit ich es bald wieder warm habe.
Vielen Dank für Ihre Hilfe

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Johann,

konnte die Steuerung wieder repariert werden? Ich habe momentan das selbe Problem. 

Lag es an dem Heizfühler?

Würde mich sehr freuen wenn du mir weiterhelfen könntest Smiley (fröhlich)

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hört sich so an als würde sich die Regelung aufhängen. Wenn das Problem wieder kommt würde ich mal das Diagnosemenü aufrufen und die ist und soll Werte auslesen.
Evtl würde dann ein Masterreset der Regelung helfen. Codieradressen 8A auf 176 stellen und dann die Adresse 7C auf 42 stellen, immer danach mit Ok bestätigen. Regelung fährt dann in werksstellung. Danach Heizkurve, Raumtemperatur/Reduzierte Temperatur und Heizzeiten wieder einstellen.
Probier es mal vielleicht hilft es.

Hallo Johann,

konnte die Steuerung wieder repariert werden? Ich habe momentan das selbe Problem. 

Lag es an dem Heizfühler?

Würde mich sehr freuen wenn du mir weiterhelfen könntest Smiley (fröhlich)

 

Hallo Jannik,

was hast du denn für eine Anlage und was genau scheint nicht korrekt zu funktionieren?

Könntest du bitte noch die Herstellnummer deiner Anlage angeben?

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren