abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Systemdruck

Hallo zusammen, eine Grundsatzfrage. Der grüne Bereich für den Systemdruck bei unserer Vitodens 300W liegt im Bereich 1-2bar. Angenommen die Heizkreispumpe hat einen fix eingestellten Förderdruck und der Systemdruck beträgt 2-bar. Was passiert, wenn man den Systemdruck von 2 auf 1bar reduziert ? Ändern sich dann irgendwelche Parameter z.B. Fließgeschwindigkeit im Heizkreislauf usw... oder zieht das keinerlei Veränderungen mit sich ? Danke. Gruß Maga
6 ANTWORTEN 6

Der Systemdruck hat keine Auswirkungen auf die Pumpe. Es wäre aber durchaus möglich, dass die höchsten Heizkörper keine Wärme mehr abbekommen.  Allerdings nur, wenn der höchste Punkt der Heizung 10m übersteigt. Wenn du also ein Haus mit zwei Etagen damit betreibst, könnt es eng werden.

Auch wird der Wasserinhalt im MAG sinken. Soll heissen, dass im Falle einer Abkühlung des Heizwassers der Druck absinkt.

Darf man fragen, warum der Systemdruck soweit abgesenkt werden soll?

Heizung steht im UG.

2 Heizkörper sind im UG

9 Heizkörper sind im EG

Und 4 im DG


Der Druck soll nicht abgesenkt werden, es war nur eine offene Frage was passiert, sollte man den Druck im. System gezielt reduzieren.

@Franky hat es bereits sehr gut erklärt. Zum Verständnis vielleicht noch eine kleine Ausführung.

0,1 Bar entsprechen einer 1m Wassersäule.

Annahme: Der höchst gelegene Heizkörper befindet sich an seiner Oberkante 12m über dem tiefsten Punkt Ihres Heizkessels.

12 * 0,1 Bar = 1,2 Bar Mindestdruck, damit alle Heizkörper mit genügend Heizungswasser versorgt werden und kein Gluckern durch Lufteinschlüsse entsteht, bzw. die Heizleistung des obersten Heizkörpers reduziert wird.

Grüße °fp

Hi Flo,

danke, dass war zum beispiel eine info für mich.
Der am höchsten positionierte HK befindet sich ca. 5,7m über dem Kessel und somit würden mir 1,0bar Systemdruck dicke ausreichen.

Merci

@Franky hat es bereits sehr gut erklärt. Zum Verständnis vielleicht noch eine kleine Ausführung.

0,1 Bar entsprechen einer 1m Wassersäule.

Annahme: Der höchst gelegene Heizkörper befindet sich an seiner Oberkante 12m über dem tiefsten Punkt Ihres Heizkessels.

12 * 0,1 Bar = 1,2 Bar Mindestdruck, damit alle Heizkörper mit genügend Heizungswasser versorgt werden und kein Gluckern durch Lufteinschlüsse entsteht, bzw. die Heizleistung des obersten Heizkörpers reduziert wird.

Grüße °fp

@Maga: Wie gesagt, es ist nur der mindest-Fülldruck. Am Besten 0,2 - 0,3 Bar mehr auffüllen, um eine Unterversorgung nach dem Entlüften der Anlage zu vermeiden.

Beste Grüße °fp
Top-Lösungsautoren