abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Trimatik MC/B 7450361

Wie kann ich nach einen Stromausfall meine Trimatik MC/B 7450361 nach einen Stromausfall resetten?

8 ANTWORTEN 8

Die Frage ist eher; Warum willst die zurücksetzen ?

Gehts um die Zeiteinstellung ?

Zur Zeit ist sie in Störung. Es war schon mal ein Monteur nach einem Stromausfall da und hat einfach ein Reset gemacht und schon lief wieder alles. Leider bin ich mir nicht mehr sicher wie er es genau gemacht hat. 

Was für eine Störung wird denn angezeigt?

 Ich denke eher, dass da einige Codieradressen „vergessen“ wurden.

Gibts einen Fehlercode?

Die Rote und die Grüne Lampe blinken abwechselnd. Wie gesagt hatte ich das schon einmal und der Monteur hat nur ein reset gemacht weil die Anlage sich aufgehangen hatte.

Nein nicht das ich wüsste 

Wenn die LED abwechselnd blinken,soll ein Sensor defekt sein.

Drück mal die 3. rote und 2. blaue Taste ca 5 Sekunden gleichzeitig.

Mit der Uhrtaste halten und am Drehknopf drehen, bis Adresse 00: im Display steht. Dann mit der 1-7 oder WT Taste 00:15 einstellen. Danach noch die 01: prüfen, diese muss auf 01:00 stehen. Dann mit der Uhrtaste oder der ersten roten Taste aus der Codierung raus gehen.

Top-Lösungsautoren