Hallo zusammen,

 

hab eine Anfängerfrage 😉

Wenn die Aussentemperatur 30° berägt, sollte doch die Umwälzpumpe abschalten oder ist das nur der Fall wenn auf Warmwasser(Sommerbetrieb) umgestellt wird oder ist die Heizungsfirma nicht in der Lage die Heizung(2 Jahre alt) richtig einzustellen.

Ausserdem werden nicht alle Heizkörper warm wenn es draußen kalt ist.

Einrohrheizung, Vitotronic 200

Danke für eine Antwort.

1 ANTWORT 1

Hallo Heizngsfragen,

 

zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.

 

Wenn die Anlage witterungsgeführt betrieben wird und die Außentemperatur über der Raumsolltemperatur liegt sollten die Heizkreispumpen eigentlich abschalten.

 

Was die Wärmeverteilung angeht, so solltest du das durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.

Bei einem Einrohrsystem liegt es aber meist daran, dass nicht alle Heizkörper entsprechend aufgedreht sind.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 