Guten morgen, wir haben eine VITODENS 200 die Probleme mit dem heizen hat. Bei kalten Temperaturen läuft Sie gut durch, nur beim Übergang stellt Sie auf Störung. Dann muss ich Sie teilweise 5 mal neu starten, bis Sie wieder anspringt. Woran kann das liegen? Liebe Grüße Birgit  

5 ANTWORTEN 5

Was für eine Störung wird denn angezeigt?

Teile bitte die Kesselnummer mit.

Wann war die letzte Wartung?

 

MfG

W.F.

 

Bei Störung steht meist F4 und die letzte Wartung war Oktober 20. Die Kesselnummer weiss ich nicht. Wo steht die?

 Der Aufkleber mit der Kesselnummer befindet sich oben auf dem Kessel.

F4 bedeutet, dass das Flammensignal nicht vorhanden ist.

- Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen,

- Ionisationsstrom messen,

- Gasdruck, Gaskombiregler, Zündung, Zündbaustein, Zündelektroden und Kondensatablauf prüfen

- Wichtig die Abstände der Zünd- und Ionisationselektrode müssen lt. Serviceanleitung geprüft werden.

Diese Arbeiten sollte der Fachbetrieb ausführen.

Ich hoffe, ich konnte die etwas helfen.

 

MfG

W.F.

 

Ok, gebe ich so weiter. Oben Stand diese Nr 7159008106601101 hoffe es ist die Kesselnummer. Ist die noch wichtig?

Deine Heizung ist schon etwas älter.

Dort bedeutet F4: Fehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe.

Deshalb ist die Kesselnummer wichtig, damit man den Fehler lokalisieren kann.

MfG

W.F.