Viessmann Trimatik-MC mit zwei Heizkreisläufen - zeitweises Abschalten des Fußbodenheizkreislaufes möglich?

Wir haben im Haus zwei Heizkreisläufe und Warmwasserbereitung: 1) Normale Heizkörper; 2) Fußbodenheizung mit Mischer; 3) Warmwasserbereitung
Wir wollen bei unserer Viessmann Trimatic-MC den Heizkreislauf mit Mischer für die Fußbodenheizung temporär abstellen, jedoch den Heizkreislauf mit den Heizkörpern weiter betreiben. In der Bedienungsanleitung finden wir hierzu keinen Hinweis. Fragen:
a) Ist der Heizkreislauf SU2 für die Fußbodenheizung? Wie kann ich das prüfen?
b) Kann man die Heizkreisläufe SU1 und SU2 getrennt voneinander an- und abschalten?
c) Wenn man den Heizkreislauf SU2 abschaltet, klappt dann noch die Warmwasserbereitung?

Über Antworten werden wir uns freuen!

4 ANTWORTEN 4

Hallo B_H_J,

 

zunächst benötigen wir erstmal die Herstellnummer der Trimatik und mal genauere Informationen dazu, was genau mit dem Fußbodenheizkreis geschehen soll, bzw. warum dieser nicht mehr genutzt wird.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Sehr geehrter Herr Reuter,

 

Auf dem Heizkessel steht:

Herstellerjahr 1992 

Bauartkennzeichen 02-223-323

DIN-DVG-Reg.-Nr. 91.05 cVN

Wärmeleistung 17-11 kW

 

Auf der Bedienungsanleitung steht Best.-Nr. 7450 261-A.

Reichen diese Angaben?

 

Derzeit laufen bei uns der Heizkreislauf für die Heizkörper und der Heizkreislauf für die Fußbodenheizung. Alle Zimmer mit Fußbodenheizung haben zusätzlich auch normale Heizkörper. Beim Bau des Hauses war die Absicht, die Fußbodenheizung nicht primär zum Heizen zu verwenden, sondern nur eine angenehme Fußbodentemperatur zu erzeugen.


Derzeit haben wir bei der Fußbodenheizung bei der Heizwasserverteilung im EG die Hähne für die Heizkreisläufe der Zimmer abgestellt. Die Heizwasserpumpen im UG-Heizungskeller pumpen also gegen geschlossene Ventile der Heizwasserverteilung im EG an, was eine Energieverschwendung ist.
Hintergrund: Wir selten zu Hause sind und nutzen zudem die meisten Zimmer mit Fußbodenheizung nicht. Wenn wir zu Hause sind, stellen wir schnell die Thermostaten der Heizkörper hoch, wodurch die Zimmerluft schnell warm wird. Dies reicht uns. 
Deshalb wollen wir den Heizkreislauf incl. seiner Pumpen über die Trimatic-MC abschalten. Geht dies?

 

Vielen Dank für Ihre Expertise!

Sehr geehrter Herr Reuter:

Zur Sicherheit möchte ich noch einmal wiederholen, dass wir den Heizkreislauf für die Heizkörper angeschaltet lassen wollen und nur den Heizkreislauf für die Fußbodenheizung temporär abschalten wollen.

Zur Sicherheit möchte ich noch einmal wiederholen, dass wir den Heizkreislauf für die Heizkörper angeschaltet lassen wollen und nur den Heizkreislauf für die Fußbodenheizung temporär abschalten wollen.

Das ist nur möglich, wenn der ungemischte und der gemischte Heizkreis hydraulisch vom Kesselkreis getrennt sind. Andernfalls versorgt der Kesselkreis immer den Heizkreis 1 (ungemischte Kreis) mit Wärme, wenn der Fußbodenheizkreis beheizt wird. 