Viessmann Vitodens 200 bringt sporadisch Fehler 14, vermtl. bei Wechsel aus dem Absenkbetrieb

Die Zündelektode und der Gaskombiregler wurden gewechselt...Anlage läuft stabiler, aber Fehler tritt sporadisch nach wie vor auf...

3 ANTWORTEN 3

Hallo.

Ich vermute das du an deiner Anlage eine Abgasrezirkulation hast. Es sollte unbedingt mal eine Ringspaltmessung durchgeführt werden.
Die Gasdrücke sollte auch mal geprüft werden sowie die Abgaseinstellung bei neuem Gaskombireglereinbau und die Abstände der Elektroden zum Flammkörper.

Ich würde an deiner Stelle mal deinen Fachbetrieb kommen lassen und am Vorabend die Heizung mal auf Nachtbetrieb stellen damit man morgens wenn dein Monteur kommt sie auf tagbetrieb stellen kann. Zwecks Fehler.

Vielen Dank für die Antwort, ich werde das mal weiterleiten.

Die Abgasmessung hatten wir ohne erkennbare Fehler durchgeführt, noch bevor wir den Regler tauschten.