Sehr geehrte Damen und Herrn,
wie bekomme ich eine neue Anlage Dazu das sie zu dieser Zeit Anfängt zu heizen.
Thema ist sie ist auf 5.30-22.00 eingestellt. Heizkurve 1.7-7
Altbau nicht isoliert.
Täglich beginnt die Anlage aber erst tatsächlich erst um 9.30 Uhr zu heizen.
Bitte um Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Morgen Albert 2301,
sind Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt? Besitzt du einen Warmwasserspeicher? Teile mir doch bitte die Herstellnummer mit. Dann kann ich deine Anlage besser zuordnen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Morgen Albert 2301,
sind Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt? Besitzt du einen Warmwasserspeicher? Teile mir doch bitte die Herstellnummer mit. Dann kann ich deine Anlage besser zuordnen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Herr Bruessing,
alles ist perfekt eingestellt. WW-Speicher steht neben dran. Gestern Abend hatte ich Glück und bin beim Technischen Dienst durchgekommen.
Dieser hatte mir eingeräumt das dieses Problem bekannt sei das wenn der Speicherfühler nicht richtig eingeschoben ist, das Gerät heizt und nach drei Stunden Speicherladung geht es in den Heizbetrieb über.
Das haben wir geprüft und letztendlich das Problem beheben können.
Anlage läuft jetzt tadellos .
Vielen Dank für ihre Rückmeldung
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
5 | |
3 | |
1 | |
1 |