abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocell 100 V Dimensionierung

Hallo ich benötige Auskunft zur richtigen Dimensionierung einer Vitocell - 100V . 

3 Familienhaus :   5 zimmer - 4P- badwanne & Du   /  4 Zimmer - 3P - Badewanne & Du  / 2 Zimmer - 2 P  Dusche /   +  1 Dusche in Gemeinschaftsraum 

Welche Speichergrösse ist zu wählen :   300l / 390l/ 500l 

Heizung :  Gas,  Fussbodenheizung in allen Räumen 

Vielen Dank 

F. Kauffmann

 

2 ANTWORTEN 2

Als ungefähre Rechengrösse darfst den Durchschnittsverbrauch an WW für eine Person pro Tag ansetzen. Das wären ca. 40l. Demzufolge hier die 390l ausreichen würden. Wenn aber die Bewohner der beiden grösseren Wohnungen eher Baden als Duschen, sollte man zu dem 500l-Speicher greifen.

Wie viele kW hat die Gasheizung? (Steht auf der Messbescheinung des Schorni)
Top-Lösungsautoren