Hallo, 

leider habe ich meine Solarmodule still legen müssen,

da sie von November bis Mai kaum warmes Wasser in den Speicher bringen.

Ich betreibe eine Vitodens 300 25 kW mit einem Vitocell 100 bivalent.

Im Sommer wenn kaum warmes Wasser gebraucht wird ist alles OK.

Aber im Winter reicht es noch mal für eine halbe Badewanne.

 

Da diese Anlage sich in einem 2-Familienhaus befindet und eine Wohnung

bisher nicht genutzt wurde ist dieser Umstand uns erst jetzt richtig aufgefallen

seitdem unsere Tochter mit im Haus wohnt.

Diese Anlage ist nicht altagstauglich wenn nur bei Sonne genügend warmes Wasser

da ist.

Ein Vermietung der Wohnung wäre so nicht möglich gewesen.

Ich habe dann kurzer Hand die beiden Spiralen im Speicher in Reihe geschaltet

und das Solarmodul abgeklemmt. Jetzt ist immer genügend warmes Wasser da.

Der Schichtenspeicher ist für die sonnenarme  Jahreszeit völlig ungeeignet.

Zwei gleich große  über die gesamte Speicherhöhe angebrachte Spiralen 

eine für den Kessel, eine für Solarmodule würde über das ganze Jahr funktionieren.

Schade für die damalige Nichtinformation über dieses Manko.

Die Heizung funktioniert übrigens problemlos seit vielen Jahren.

Karl-Heinz Krüger

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Karl-Heinz,

 

dieses "Problem" hast du mit nahezu allen Solarthermienutzern gemeinsam. U.a. aus diesem Grund

muss unsere Regierung in Waserstofftechnologie investieren.

 

Ich freue mich jedes Frühjahr wenn ich die Heizung ganz abschalten kann und die Thermiemodule das

Duschwasser den Sommer über warm halten. Aber mehr erwarte ich auch gar nicht...

 

Nachtrag: Du meinst aber offenbar das Verhältnis von Wassermenge für Heizung / Solar im Speicher.

Das hätte dann von Anfang an größer geplant werden müssen.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Meister III

Die Anlage war für 5 Personen geplant, nein,

Solar wo Solar hingehört, in Norwegen käme keiner

auf die Idee so etwas zu verkaufen.

Auf Fuerteventura würde es funktionieren aber da würde schon ein schwarzes

Kunststoffkissen auf einem Flachdach reichen.

Wie gesagt, eine Heizung mit einem bivalenten Speicher  hat im Winter und im Sommer

zu funktionieren.

Auch in Deutschland!

Das Speichervolumen von 300 liter. reicht allemal aus wenn beide Wärmetauscher im Speicher arbeiten. Tut es ja jetzt auch über den Kessel in Reihenschaltung. Warmes Wasser ohne Ende.

Nur mit Solar im Winter katastrophal.

Ich  habe es ja beschrieben: zwei gleiche Wendel  über die gesamte Speicherhöhe, eine

für Solar, eine für den Kessel und alles wäre gut.

Ich werde mal eine interne Speicherzirkulation mit Solar  versuchen

um die Wasserschichtung zu verhindern.

Leider ist der Solarwendel im Speicher größer als der vom Kessel.

Kann man aber versuchsweise  entgegengesetzt anschließen.

Sonst kommt der Mist vom Dach.

Gruß Ratolita1