Wir haben seit ein paar Tagen o.G. Gaskessel in Betrieb. Dieser quittiert

reproduzierbar den Fehler E8 :

 

  • Nur Warmwasserbetrieb
  • Brauchwasser auf ca. 40°C runtergekühlt.
  • Brauchwassererwärmung startet um 6.50 Uhr; exakt nach 24 Minuten Fehlermeldung E8. (An mehreren Tagen gleiches Muster). Das Muster lässt sich auch zu anderen Zeiten reproduzieren.
  • Nach Quittierung des Fehlers läuft die Anlage problemlos weiter.

Zähler, Druckregler  wurden getauscht und Gasrdruck seitens Versorger wurde nochmal überprüft und ist innerhalb der Vorgaben. Ein Druckabfall konnte auch nicht bei Vollast festgestellt werden.

 

 

 

 

 

1 ANTWORT 1

 
 

E 8 dürfte dafür stehen, dass sich der Ionisationsstrom in einem ungültigem Bereich befindet. Das kann an einem falschen Abstand der Elektrode zur Brennermatrix liegen, es sind aber auch Defekte am Gaskombiregler sowie dessen Verbindungsleitungen möglich.

Aufgrund der gleichen Zeitspanne würde ich vermuten, dass sich die Ionisierungselektrode verworfen hat und durch steigende Erwärmung der Ionenstrom  zusammenbricht.