Vitodens 100 macht extrem laute Geräusche wenn Brenner anspringt, Resonanzbildung im Brennergehäuse

Vitodens 100 macht extrem laute Geräusche wenn Brenner anspringt, Resonanzbildung im Brennergehäuse.

Das Geräusch schaukelt sich von mittel auf sehr laut auf. Es beginnt, wenn der Brenner anspringt, schaukelt sich hoch um dann "schlagartig" zu verstummen. Dann beginnt das Spiel von vorn.

Zur Zeit versucht der Brenner alle 15 Sekunden zu starten. Die Vibration / das Brummen ist so stark, dass es im ganzen Haus und in der näheren Umgebung zu fühlen und zu hören ist. Dies ist unerträglich. Die mechanische Belastung ist so groß, dass eine Beschädigung der Heizung und Gasleitung nicht ausgeschlossen ist.

Vor ca. 3 Jahren hatten wir das selbe Problem schon einmal. Deshalb wurde durch den Servicetechniker eine Klappe ausgebaut, die angeblich nicht benötigt wird. Dann war erst einmal Ruhe.

Vor drei Wochen begann das Problem erneut. Jetzt will der Servicetechniker die Klappe wieder einbauen. Leider warten wir auf den Techniker bereits seit zwei Wochen.

Was ist die Ursache dieses Fehlers?

Gibt es einen Werkskundendienst der Firma Viessmann in/um Berlin, der uns hier konstruktiv und zielführend die Heizung reparieren kann?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Beige,

hier sollte dein Heizungsfachbetrieb noch einmal prüfen, ob der Wärmetauscher wirklich richtig frei ist. Wenn dieser zu sitzt, ist der Gegendruck zu groß und es kommt zu dem von dir beschriebenen Verhalten.

Wie @Franky es richtig gesagt hat, kannst du einen Werkskundendienst über deinen Heizungsfachbetrieb beauftragen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Ich würde denken, dass hier die CO2-Einstellung aus dem Ruder gelaufen ist. Das fabriziert gerne Geräusche im Resonanzbereich. Und es würde mich nicht wundern, wenn das nicht mit der Klappe zusammenhängen würde.
Wenn dein Heizungsbauer nicht weiterkommt, kann er den Werkskundendienst beauftragen. Du selbst kannst den Kundendienst nicht anfordern.
Wie lange ist denn die Wartung her? Dieses Problem kann auch bei zugesetztem Wärmetauscher auftreten wenn dieser nicht mehr den Gasdurchsatz erreicht.
Die Wartung war vor Ca. 3 Wochen und hat anscheinend das Problem noch verschärft.
Hallo Beige,

hier sollte dein Heizungsfachbetrieb noch einmal prüfen, ob der Wärmetauscher wirklich richtig frei ist. Wenn dieser zu sitzt, ist der Gegendruck zu groß und es kommt zu dem von dir beschriebenen Verhalten.

Wie @Franky es richtig gesagt hat, kannst du einen Werkskundendienst über deinen Heizungsfachbetrieb beauftragen.

Beste Grüße °fl
Aha da haben wir doch die Ursache. Der HB hat bestimmt den Wärmetauscher mit Wasser gespült und dabei hat sich der Schmutz darin noch mehr verdichtet dieses passiert wenn die Wartung nicht regelmäßig durchgeführt wird und richtig.
Problem gelöst, einfache Lösung: neuer Techniker (Urlaubsvertreter einer anderen Firma), der hat die Klappe wieder eingebaut, die CO2 Werte bei Voll und Teillast auf den Punkt eingestellt und die Heizung funktioniert wieder perfekt.
Aber was macht man eigentlich bei einen zugesetzten Wärmetauscher ?
Ansonsten vielen Dank für alle Kommentare, war an allen was dran - man lernt nie aus 🙂
Hallo Beige,

danke für die Info zur Lösung deines Problems.

Sollte der Wärmetauscher bei deinem Gerät, zum Beispiel durch Wartungsmangel, so zugesetzt sein, dass er im eingebauten Zustand nicht mehr zu reinigen ist, dann bleibt nur der Versuch, ihn im ausgebauten Zustand zu reinigen. Ist es dabei nicht möglich, ihn komplett frei zu bekommen, wird man ihn austauschen müssen.

Beste Grüße °fl