Hallo. Ich habe eine Vitodens 111w  für den Polnischen Markt. Nach langem hin und her habe ich nun die Zulassung für dtl. Schornsteinfeger hat auch sein ok gegeben. Nun die Frage ich habe einen abgasweg von ca 15 Meter. Davon ca 2 waagerecht und 13 senkrecht. Leider kann ich nirgend wo finden ob ich das abgassystem 60/100 oder 80/125 benötige.  Kann mir jemand die maximalen abgaslängen sagen? 

3 ANTWORTEN 3

Das 60er geht nur bis max. 15m. Hier ist aber zu beachten, dass 1 Abgasbogen von 87° als 1m Abgaslänge zählt. Ein 45°-Bogen als 0,5 m.

In deinem Fall bräuchtest also 80/125. Das darf max. 25m haben.

Danke für die Antwort. Noch eine Frage . Original ist der Anschluß 60/100 an der therme montiert. Da ich ja jetzt 80/125 montieren muss, gibt es da einen Adapter oder eine Reduzierung die man montieren kann? Teilenummer oder Bezeichnung?