Vitodens 200 Fehler FE ; läuft nicht mehr an

Hallo,

 

ich habe eine VITODENS 200 717 031 631 0852107

Der Techniker hat die Zündelektrode und die Ionisierungelektrode getauscht.

Die Anlage lief dann störungsfrei.

Jetzt haben wir den Fehler FE und die Terme läuft nicht mehr an.

Unser Installateur kennt sich mit Elektronik nicht aus.

Wie kann ich meinem Techniker helfen, um den Fehler zu finden?

Dank im Voraus.

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Helmut,

 

ja das ist o.k: Geändert ist nur die Eingangsspannung in den Zündtrafo rein.

Was heraus kommt und an den Elektroden funkt ist identisch.

Der Sinn ist, dass auf der Platine weniger Strom fließen soll und der Fehler FE

dann nicht mehr provoziert wird. Dazu ist noch ein Relais dazwischen (schwarze Box).

 

Viel Erfolg!

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hi Helmut,

 

hier findest du die Unterlagen und ET- Liste zu deiner Anlage.

Bei dir ist höchstwahrscheinlich auf dieser Platine eine Lötstelle defekt (Suche: "LGM29 Lötstelle").

Die Platine gibt es noch neu, gebraucht und es gibt im Netz (Suche: "LGM29 Reparatur") Dienste,

die sie dir kostengünstig reparieren.

Falls du sie dort einschickst, gib auch gleich die Steckplatine (VR20) mit dazu zum Überprüfen.

 

Wenn dann alles repariert ist, sollte der Monteur noch dieses Kit einbauen, damit der Fehler nicht

wiederkommt. Vor der Reparatur sollte er oder du selbst noch die Codierung der Therme abschreiben,

damit sie bei Problemen zur Verfügung steht. Wie man dort rein kommt, findest du im Serv.Man.

 

Gruß

Fiedel

 

Hallo Fridel,

 

danke für dei schnelle Antwort.

Ich habe die Platine und das Kit besorgt.

Der Zündtrafo im Kit ist auf 230V

der Zündtrafo alt ist mit 24 V. Ist das auch für die Elektrode IO?

Ich hab unseren Installateur schon gebeten uns das Set + Platine einzubauen.

Ciao Helmut

Hi Helmut,

 

ja das ist o.k: Geändert ist nur die Eingangsspannung in den Zündtrafo rein.

Was heraus kommt und an den Elektroden funkt ist identisch.

Der Sinn ist, dass auf der Platine weniger Strom fließen soll und der Fehler FE

dann nicht mehr provoziert wird. Dazu ist noch ein Relais dazwischen (schwarze Box).

 

Viel Erfolg!

Fiedel