Vitodens 200 Nachladeunterdrückung

Hallo,

ich habe die Vitodens 200-W Typ B2HA/B2KA mit Vitronic 200, Typ H01B.

 

Wie stelle ich die Heizung und Warmwasser ideal ein, wenn ich bei diesen sehr sonnigen Herbsttagen die Warmwasserbereitung NUR über die Solarthermie laufen lassen will?

Heizung selber muss natürlich schon laufen, sonst würde ich die notfalls komplett ausmachen wie den ganzen Sommer über.

 

Mir wurde in einem anderen Thread empfohlen, die Nachladeunterdrückung zu aktivieren.

In der Betriebsanleitung findet sich dieses Wort gar nicht.

Wie sind dann die idealen Einstellungen?

z.B. bei der Warmwasserbereitung nur 1 x abends 10 Minuten einstellen?

 

Vielen Dank für hilfreiche Tipps !

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Rupprecht1972,

ich finde es super, dass du dazu eine neue Frage aufgemacht hast, dadurch vermischen wir nicht die beiden Themen. 🙂

Poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitodens 200-W.
Was für eine Solarreglung hast du angeschlossen?
Die Nachladeunterdrückung kann nur aktiviert werden, wenn eine SM1 oder eine Vitosolic mit der Vitodens-Regelung verbunden ist.

Die notwendigen Einstellungen findest du in der Serviceanleitung des Vitodens.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Rupprecht1972,

ich finde es super, dass du dazu eine neue Frage aufgemacht hast, dadurch vermischen wir nicht die beiden Themen. 🙂

Poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitodens 200-W.
Was für eine Solarreglung hast du angeschlossen?
Die Nachladeunterdrückung kann nur aktiviert werden, wenn eine SM1 oder eine Vitosolic mit der Vitodens-Regelung verbunden ist.

Die notwendigen Einstellungen findest du in der Serviceanleitung des Vitodens.

Beste Grüße °be
Vitodens 200-W Herstellernummer 7513684
Solarthermie über Junkers Flachkollektoren FKC-2
Solarstation AGS 5
Heizkesselanbindung Optiline "Regumat"

Reicht es nicht einfach, wenn ich Warmwasser auf 10°C stelle?
Dann bezieht es hoffentlich die Wärme von den Kollektoren?

Vielen Dank für die Antwort
Vitodens 200-W Herstellernummer 7513684
Solarthermie über Junkers Flachkollektoren FKC-2
Solarstation AGS 5
Heizkesselanbindung Optiline "Regumat"

Reicht es nicht einfach, wenn ich Warmwasser auf 10°C stelle?
Dann bezieht es hoffentlich die Wärme von den Kollektoren?

Da die Solaranlage und die zugehörige Regelung kein System von Viessmann ist, kann ich dazu auch keine Aussage treffen

Ja, es kann ausreichen, wenn du die Solltemperatur im Vitodens auf 10°C runternimmst. Dann musst du aber immer wieder manuell in das Regelverhalten der Anlage eingreifen.

Beste Grüße °be