Vitodens 200-W B2HA 19 kw läuft ständig

Moin,

 

ich habe ein Verständnisproblem:

 

Unsere Vitodens läuft seit Tagen ununterbrochen, die Betriebsstunden erhöhen sich stündlich und es gibt maximal einen Brennerstart pro Tag.

Kein Heizkörper ist über 1,5 eingestellt und die Außentemperatur ist moderat, nur gerade mal unter 0 Grad.

Ist das eine "normales" Verhalten einer modulierenden Anlage?

 

Unser Gasverbrauch ist gegenüber den Vorjahren nicht wirklich gesunken trotz deutlich reduziertem Heizverhalten und neuem Kaminofen.

 

Danke im Voraus für erhellende Informationen.

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

ja genau so sollte eine modulierende Gasheizung laufen.

1 Start pro 24h ist normal. Das ist eine interne Sicherheit Funktion.

 

Im  kontinuierlichen Teillastbetrieb wird der Wärmtauscher bestmöglich ausgenutzt und die Abgas Temperatur ist gering.

 

VG 

 

Bei 1 Grad schaltet der Frostschutz ein.

Viessmann halt !!