Vitodens 200-W Feuerautomat EE

Störung der Feuerautomat bringt als Fehlermeldung EE was ist zu tun

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Gerhart,

da gebe ich @Kundendienst Recht, die Meldung EE sagt aus, dass das Flammsignal beim Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering ist. Da, wie du schreibst, die letzte Wartung bereits 2 Jahre her ist, kann es gut sein, dass entweder der Abstand der Elektrode nicht mehr stimmt, oder diese verschlissen ist.
Auf jeden Fall solltest du deinen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Instandsetzung deiner Heizungsanlage beauftragen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
EE heißt= Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering. Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen.

Da brauchst du deinen Heizungsbauer dazu das er das prüft.
Wann war letzter Kundendienst?
Ok zwei Jahre her
Ja dann musst du einen Service machen lassen. Ok. Geklärt.
Hallo Gerhart,

da gebe ich @Kundendienst Recht, die Meldung EE sagt aus, dass das Flammsignal beim Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering ist. Da, wie du schreibst, die letzte Wartung bereits 2 Jahre her ist, kann es gut sein, dass entweder der Abstand der Elektrode nicht mehr stimmt, oder diese verschlissen ist.