Vitodens 200-W mit neuer Pimpe VIPM2 15-70 KM

Hallo zusammen,

 

in meiner Viessmann Vitodens 200-W WB2B wurde eine neue Pumpe Viessmann VIUPM2 15-70 KM eingebaut. Seitdem sind die Pumpgeräusche der Heizungsanlage erhöht. Der KM-Bus (Stecker 145) ist dabei nicht angeschlossen. Muss der KM-Bus angeschlossen werden, der vorhandene Anschluss ist aber zu kurz? Wie wird die Pumpleistung ansonsten geregelt?

Danke im vorraus.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Super, habe soeben den KM-Bus angeschlossen, funktioniert 👏😁

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

ohne den Bus Stecker läuft die Pumpe mit 100%, daher die Geräusche.

 

Dann schalte den Vitodens aus, und verlängere das Buskabel.

 

VG

Danke für die schnelle Antwort.

Um den KM-Bus an den Reihenklemmen anschließen zu können (nicht über Stecker), benötigte ich noch eine weitere Antwort:

Gib es bei dem Anschluss eine Verwechselungsgefahr (Verpolungsfehler)? Am Stecker ist ja, wie bekannt, eine Leitung H03VV mit braunem und hellblauer Leiter vorhanden.

Super, habe soeben den KM-Bus angeschlossen, funktioniert 👏😁