Vitodens 200 W2BA - "Brenner Ein" Symbol leuchtet später nach Zündung des Brenners

Hallo zusammen,

 

mir ist aufgefallen, dass das "Brenner Ein" Symbol auf dem Display meiner Vitodens 200 Therme (W2BA, Regelung GG1) erst ca. 6 Sekunden später anfängt zu leuchten, nachdem der Brenner zündet.

 

Wenn der Brenner ausgeht, leuchtet das Symbol noch ca. 3-4 Sekunden und dann geht es aus. 

 

Es sind sonst keine Störungen vorhanden und die Therme funktioniert einwandfrei. 

 

Ist diese versetzte Reaktion der Regelung normal, oder stimmt da etwas nicht?

Besten Dank im Voraus! 

 

1 ANTWORT 1

Ich denke mal, dass es eine normale Reaktion ist. Die Anzeige bedeutet nicht, dass eine Brenneranforderung besteht, sondern zeigt an, dass tatsächlich eine Flamme erkannt wird.Genutzt wird hier auch der Ionenstrom. Beim Zünden muss sich der Strom erstmal stabilisieren, bei Abschalten des Brenners muss die Elektrode abkühlen, bis der Strom zu gering wird.