abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 w pwm signal

Hallo, ich habe zwei Heizkreise mit Mischer und Pumpe, die pumpen sind von Wilo und sind eingestellt auf konstante Leistung ich kann sie auch Drehzahlregeln doch dazu muss ich ein pwm Signal von der Heizungsanlage bekommen sie hat nur km Bus, welche Möglichkeiten habe ich das pwm Signal zu bekommen. Lg Christoph Hübner 

2 ANTWORTEN 2

Hi Christoph,

 

auf Ebay gibt es preiswerte PWM- Controller, die du einsetzten könntest.

Denkbar wäre z.B, das 3-fach Modul zu verwenden, hier 2 oder 3 Drehzahlen

einzustellen und die Umschaltung per Relais zu realisieren. Dazu könntest du in

der Therme z.B. die Stellung des Umschaltventils abgreifen  (Mikroschalter, Magnet +

Reedkontakt usw.)

 

Zusätzlich lässt sich dieses Modul noch per RS232 steuern, sodass dann das Relais

ganz wegfallen könnte (PWM- Rate eines Kanals entspr. verändern).

 

Außerdem gibt es noch dieses Gerät und solche Analogwandler. Beide sind aber schlechter

geeignet als das billige Chinateil, weil sie ebenfalls nicht den KM- Bus verstehen, aber

schlechter "bastelmäßig" zu beeinflussen sind.

 

Die letzte Idee auf die man kommen könnte "alte KM- Bus Pumpenplatine zur Ansteuerung

eines der u.g. Wandler" ist kompliziert, da in der Pumpe 3 Spulenabriffe separat vom

Controller umgeschaltet und angepulst werden. Das müsste man erst auch wieder sinnvoll

umwandeln in ein nutzbares Signal.

 

Gruß

Fiedel

Danke für die schnelle Antwort würde das ewentuell funktionieren. 

Top-Lösungsautoren