Hallo Community,

mit meiner Vitodens 200W soll die Fußbodenheizung betrieben werden. Dabei soll die Regelung über elektronische Raumthermostate (in jedem Raum) erfolgen.

Die Vitodens ist an den Verteilerkasten angeschlossen, dort befinden sich elektrische Stellantriebe, die mit den Raumthermostaten in jedem Zimmer. D.h. ich möchte in jedem Zimmer individuell über den Thermostat individuell die Temperatur einstellen.

Meine Frage ist in diesem Zusammenhang: Welche Betriebsart muss in dieser Konstellation in der Vitodens eingestellt werden? Witterungsgeführt oder Raumtemperaturgeführt?
1 ANTWORT 1

Guten Morgen Georg_T,

 

Deine Anlage muss Witterungsgeführt betrieben werden, da du die Raumtemperaturen individuell für jeden Raum über Thermostate schaltest. 

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing