Hallo Zusammen,
wir haben vor 2 Wochen ein Haus mit einer Viessmann Vitodens 222-F B2TF-19 2.5-19kw Heizung bezogen. Laut Angaben vom Vorbesitzer liegt der jährliche Verbrauch bei ca. 18.000 kWH Gas. Die Heizung ist ca. 15 Monate alt. Das Haus ist aus dem Baujahr 2004. Meiner Meinung eigentlich recht hoch bei 2 Personen.
Mir ist aufgefallen das die Heizung so alle 20 Minuten für ca. 5-8 Minuten anspringt und das dann regelmäßig. Ob das Sinn macht kann ich leider nicht sagen, mir fehlen hierzu jegliche Grundlagen.
Vielleicht kennt ja jemand im Forum das Verhalten und kann beurteilen in wieweit man hier noch optimieren kann.
Bei den aktuellen Außentemperaturen liegt der tägliche Gasverbrauch bei ca. 2.3 m3.
Eine grafische Darstellung zum Verhalten habe ich hier noch verlinkt.
https://ibb.co/m5pwGmh
Hier noch ein paar Einstellung zur aktuellen Konfiguration.
Sofern weitere Parameter notwendig sind würde ich diese gerne in Erfahrung bringen.
Die Heizung besitzt 2 Heizkreise
Heizkreis 1, Heizkörper
Wunschtemperatur 20Grad Zeitprogramm 06:30 - 21:30 Uhr
Heizkurve Neigung 0.4, Niveau 0.0
Heizkreis 2, Fußboden
Wunschtemperatur 20Grad Zeitprogramm 06:30 - 21:30 Uhr
Heizkurve Neigung 0.4, Niveau -10.0
Warmwasser bei 50Grad Soll, Zeitprogramm 06:00 - 08:00 und 18:00 - 20:00.
Hallo,
Das die Heizung bei der aktuellen Temperatur taktet lässt sich ncith ganz vermeiden.
Aber nur 6 Min ist etwas kurz.
Das Verhalten tritt leider immer bei Analgen mit 2 Heizkreisen auf, wenn diese extrem in der Heizkurve unterschiedlich sind.
Kannst du die Heizkurve der Heizkörper absenken?
Wie sind die Kodierungen 934.5 und 935.5 eingestellt. Diese sollte sofern auf 8 auf 0 gestellt werden.
VG