Vitodens 300 B3HG SM1A

Hallo, besteht die Möglichkeit an einer B3HG mit SM1A und angeschlossener Solaranlage zusätzlich an dem freien Ein- und Ausgang die Thermostatfunktion (wie bei der SM1 an älteren Steuerungen) zu nutzen/aktivieren um zusätzlich einen Festbrennstoffkessel in die Regelung mit einzubinden? 

Oder welche Möglichkeiten gäbe es da noch? Zwei SM1A Module wird die Regelung ja bestimmt nicht verwalten können.

 

Gruß Marco

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Marco,

 

das ist aber in der Serviceanleitung des B3HG beschrieben

 

VG.

qwert089_0-1696228426007.png

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Marco,

 

die Thermostatfunktion ist noch da.

 

qwert089_0-1696190320388.png

 

 

VG Michael

Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte nur irgendwo gelesen, dass die Thermostatfunktion nur in Verbindung mit KM-Bus und älteren Regelungen aber nicht mit dem PlusBus und der aktuellen Regelung geht. Bzw hab ich dafür keine Serviceanleitung gefunden.

 

LG Marco

Hallo Marco,

 

das ist aber in der Serviceanleitung des B3HG beschrieben

 

VG.

qwert089_0-1696228426007.png

 

Ok danke. dann werd ich mir das nochmal in Ruhe anschauen. 

Ich bin nämlich leicht verunsichert, da in der Beschreibung der SM1A folgendes steht:

 

Funktionen mit Vitotronic Regelung über KM-Bus:

  • Leistungsbilanzierung und Diagnosesystem
  • Bedienung und Anzeige erfolgt über die Vitotronic Regelung.
  • Schalten der Solarkreispumpe
  • Beheizung von 2 Verbrauchern über ein Kollektorfeld
  • 2. Temperatur-Differenzregelung
  • Thermostatfunktion zur Nachheizung oder zur Nutzung überschüssiger Wärme
  • Drehzahlregelung der Solarkreispumpe über PWM-Eingang (Fabrikat Grundfos und Wilo)
  • Solarertragsabhängige Nachheizunterdrückung des Speicher-Wassererwärmers durch den Wärmeerzeuger
  • Aufheizung der solarbeheizten Vorwärmstufe (bei Speicher-Wassererwärmer ab 400 Liter Inhalt)
  • Sicherheitsabschaltung der Kollektoren
  • Elektronische Begrenzung der Temperatur im Speicher-Wassererwärmer
  • Schalten einer zusätzlichen Pumpe oder eines Ventils über Relais
  • Frostschutzfunktion

Zur Realisierung folgender Funktionen Tauchtemperatursensor Best.-Nr. 7438702 mitbestellen:

  • Rücklaufumschaltung zwischen Wärmeerzeuger und Heizwasser-Pufferspeicher
  • Beheizung von 2 Verbrauchern über ein Kollektorfeld

 

Funktionen mit Vitodens 300-W und Vitodens 200-W über Plus-Bus:

  • Bedienung und Anzeige über die Regelung des Wärmeerzeugers
  • Schalten der Solarkreispumpe
  • Drehzahlregelung der Solarkreispumpe über PWM-Signal
  • Solarertragsabhängige Nachheizunterdrückung des Speicher-Wassererwärmers durch den Wärmeerzeuger
  • Sicherheitsabschaltung der Kollektoren
  • Elektronische Begrenzung der Temperatur im Speicher-Wassererwärmer
  • Schalten einer Umschichtpumpe für den Speicher-Wassererwärmer
  • Frostschutzfunktion
  • Intervallfunktion

Bekomme meine SM1A diese Woche und dann werde ich das Ganze mal testen.

 