Hallo, habe leider schon wieder einen Fehler in der Heizung...
Dieses mal Blitz:0:d
Ich hoffe die Lösung ist hier wieder so einfach wie beim letzten Mal 😉
6 ANTWORTEN 6

Achso und das Brennerstörungslämpchen und das Warmwasserazufbereitungslämpchen leuchten rot.

Wie es scheint, hat sich das Problem durch drücken der Entstörtaste gelöst... Mal ein paar Stunden abwarten...
Aber woran kann das gelegen haben?

Das liegt entweder an der Optolinkplatine oder an der Hauptplatine.

Oh das hört sich ja gar nicht gut an!
Was heisst das genau?

Gibt mal die Herstellernummer vom Kessel her.

Hallo Affenmann,

Meldung 0:d sagt aus, dass die Anlage durch mehrmaliges Entstören verriegelt ist. Wenn die Meldung dadurch nicht behoben werden kann oder weiterhin in gewissen Abständen erscheint, muss die Optolinkplatine erneuert werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team