Vitodens 300-W Steuerung Heizkreise

Wir betreiben an unserer Vitodens 300 zwei Heizkreise. Beide laufen über einen Mischer und separate Pumpe. 

Tagsüber werden beide Kreise für mein Empfinden richtig gesteuert. In der Nachtansenkung sind beide Pumpen jedoch aus! 

Eingestellte Sollgrössen: 

Wunschtemperatur 21 Grad

Absenktemperatur 17 Grad

Aussentemperatur 8 - 14 Grad

Heizkörper zum Teil offen, und Fußbodenheizung über Funktermosthat eingeschaltet.

In der früh ist es dementsprechend kalt im Haus. 🤔

 

Ist das normal, kann ich das über die "normalen" Einstellungen ändern. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Andi76,

wenn die Schaltzeiten so eingestellt sind, dass die Raum-Soll-Temperatur in der Nacht 17°C beträgt, dürften bei einer Außentemperatur von 8 - 14°C die Pumpen nicht aus bleiben. Die Heizkreispumpenlogifunktion, die für ein Abschalten der Pumpen sorgen kann, greift in der Standardeinstellung erst, wenn die Außentemperatur größer ist, als die eingestellte Raum-Soll-Temperatur + 1K. In deinem Beispiel dürften Sie im Auslieferungszustand also nicht abschalten.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Andi76,

wenn die Schaltzeiten so eingestellt sind, dass die Raum-Soll-Temperatur in der Nacht 17°C beträgt, dürften bei einer Außentemperatur von 8 - 14°C die Pumpen nicht aus bleiben. Die Heizkreispumpenlogifunktion, die für ein Abschalten der Pumpen sorgen kann, greift in der Standardeinstellung erst, wenn die Außentemperatur größer ist, als die eingestellte Raum-Soll-Temperatur + 1K. In deinem Beispiel dürften Sie im Auslieferungszustand also nicht abschalten.

Beste Grüße °fl
Danke für die Hilfe.
Dann ist demnach im Service-Menü etwas nicht korrekt eincodiert. Oder?

Gruß Andi
Hallo Andi76,

wenn es so ist wie du es beschrieben hast, ja. Im Auslieferzustand muss der Parameter A5 auf 5 eingestellt sein. Der Parameter befindet sich in der Codierebene unter der Gruppe des jeweiligen Heizkreises.

Beste Grüße °fl