Hallo,
Habe heute meine neue Heizungsanlage durch einen Viessman zertifizirten Servicepartner inbetriebnehmen lassen. Das Heizen scheint zu funktionieren, aber die Warmwasser Temperatur am Speicher zeigt wie im Gerätedisplay über 80 Grad an obwohl die Temperatur auf 50 Grad eingestellt ist. Hab jetzt mal alles abgeschaltet.
Was kann ich hier selbst tun?
2 ANTWORTEN 2

Schau mal in der Regelung, was da als Ist-Temperatur des Speichers angezeigt wird. Die Anlegethermometer am Speicher sind mehr oder weniger Schätzeisen.

Solaranlage keine angeschlossen ?

Also wir unseren Vitodens 300W um Ostern rum bekommen haben, war der Speicherfühleranschluss und der Außentemperaturfühleranschluss in der Anlage vertauscht.

Somit hatten wir im Speicher 18 Grad und draußen 75 Grad. 🙂

Da hat die Anlage auch verzweifelt versucht den Speicher aufzuheizen. 

Techniker hat dann die Verdrahtung in der Anlage geändert und der Spuk war vorbei.