Vitodens 300 w, CE-0085CM0463

Unsere radiatoren sind fast leer. 1.stockwerk komm beim entlüften 1min luft und dann wasser raus. Jedoch im 2.stockwerk kommt zuerst luft 1min lang und dann nichts mehr. Es kommt kein wasser beim entlüften. Der radiator ist nur unten warm 1drittel. Jedoch der teil mit bodenheizung läuft gut.
IMG_6128.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo avlequipment,

wie hoch ist der Systemdruck in der Anlage und wie hoch ist der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes?
Wann wurde denn die letzte Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb durchgeführt?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Wie hoch ist denn der Fülldruck der Anlage ?

Hallo avlequipment,

wie hoch ist der Systemdruck in der Anlage und wie hoch ist der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes?
Wann wurde denn die letzte Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb durchgeführt?

Beste Grüße °be
Die anlage wurde vor 2 jahren installiert, und noch nicht gewartet. Ich habe den druck gesucht um nachzuschauen . Jedoch weder bei der heizung gefunden noch bei dem expannsionsgefäss.
Für den Vordruck des MAG brauchst einen Adapter. Ausserdem müsste es zur korrekten Messung entleert werden.
Der Heizungs-Fülldruck sollte auf einem kleinen Manometer zu sehen sein. Das sollte sich unter der linken Blende( neben dem Display) verstecken.
Wie kann ich die heizung auffüllen und welcher ist der richtige druck. Auf was soll ich schauen? Damit alle radiatoren voll sind und heizen?
Danke
Auf dem Manometer sollte ein grüner Bereich markiert sein. Wenn der kleine Zeiger in diesem Bereich ist, machst du nichts verkehrt. Er darf nur nicht im grauen(Unterdruck) oder roten(Überdruck) Bereich liegen.
Als Faustregel in einem Haus normaler Höhe( bis etwa 10m) sollte der Vordruck des MAG bei 0,8-1 bar liegen. Der Fülldruck demzufolge bei 1,3- 1,5 bar. Je höher der höchste Heizkörper, desto höher der Vordruck.

Übrigens sind anfangs kleinere Druckschwankungen durchaus normal. Es entweichen durch Erwärmung die gelösten Gase.
Zum Befüllen selbst solltest du in die Serviceanleitung schauen. Dort wird auch beschrieben, wie man das Befüllprogramm aufruft.
Die erste Warung sollte nach einem Jahr erfolgen, um mögliche Garantieansprüche geltend machen zu können.

Das Füll- und Ergänzungswasser sollte der VDI 2035 entsprechen. Der zu verwendene Systemdruck richtet sich nach dem höchstgelegenen Heizkörper. 0,8 Bar + 0,1 Bar pro Meter statischer Höhe.

Ablesen kannst du den Systemdruck am Manometer, welches sich hinter der linken Schiebeabdeckung der Vitodens-Regelung befindet.

Beste Grüße °be