Vitodens 333-F Warm Wassertemperatur wie hoch soll sie mind sein

Ich möchte gerne erfahren wie hoch die Temperatur des Warmwasserbereiter eingestellt werden soll wegen Legionären danke schon mal im Vorraus lg Thosa
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Legionellen sind vor allem ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.

Legionellen sind bei diesem Gerät grundsätzlich kein Thema.

Dein Gerät hat einen  Schichtladespeicher, der grundsätzlich durchgeladen wird. Es gibt also keine Kühlzonen wie bei einem konventionellen Speicher.

 

Wegen möglichem Kalkausfall und aus hygienischen Gründen (es gibt neben Legionellen wesentlich häufigere Keime  wie Enterokokken oder Pseudomonas...) sollte die Wassertemperatur  zwischen 50 - knapp unter 60° gewählt werden.

 

PS: Die Legionäre (Soldaten einer römischen Legion) dürften dir ohnehin nichts mehr tun.. 😉

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Legionellen sind vor allem ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.

Legionellen sind bei diesem Gerät grundsätzlich kein Thema.

Dein Gerät hat einen  Schichtladespeicher, der grundsätzlich durchgeladen wird. Es gibt also keine Kühlzonen wie bei einem konventionellen Speicher.

 

Wegen möglichem Kalkausfall und aus hygienischen Gründen (es gibt neben Legionellen wesentlich häufigere Keime  wie Enterokokken oder Pseudomonas...) sollte die Wassertemperatur  zwischen 50 - knapp unter 60° gewählt werden.

 

PS: Die Legionäre (Soldaten einer römischen Legion) dürften dir ohnehin nichts mehr tun.. 😉

 

 

Danke sehr für die schnelle Antwort mein Handy hat wohl Legionellen umgeschrieben aber gut zu wissen vielen dank