Vitodens 333 Fehler F1

Mehrmals am Tage tritt dieser Fehler F1 auf. Nach quittieren läuft sie meißt problemlos weiter. Die Hersteller-Nr. ist 7190614605716108 Typ WS3A. Eine Widerstandsmessung am Abgastemperatursensor ergab einen Wert von 500 Ohm beim Auslösen des Fehlers, was einer Abgastemperatur von etwa 110 Grad entspricht. Bei einem zu Prüfzwecken vorgeschalteten Widerstand von 100 Ohm trat der Fehler nicht mehr auf. Kein Dauerzustand, da damit die maximal zulässige Abgasleitungstemperatur von 120 Grad erreicht werden kann.

 

Vom Gefühl her wird die Gaszufuhr zu spät heruntergeregelt. Eine Verkalkung ist bei unserem weichen Wasser für mich ausgeschlossen und der Wärmetauscher wird regelmäßig gereinigt. Sind in der Kesselkreisregelung Kondensatoren die sich beim Alter der Heizung verändern könnten? Welche Kesselkreisregelung gibt es als Ersatz für die Eingebaute 7187364? Auf eine Antwort zur Lösung dieses Problems würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen

herhol