Vitodens 333 Nr. 7194478, Nach dem Duschen werden seit kurzem die Heizkörper kalt.

Die Hezung läuft. Nach dem Duschen oder Baden werden die Heizkörper meistens (nicht immer) kalt- Nach einem Neustart läuft die Heizung wieder normal. Was kann die Ursache sein

3 ANTWORTEN 3

Nun, das wird die Vorrangschaltung sein. Wenn ihr badet, generiert der Speicher natürlich Wärmebedarf. Die Therme schaltet um und setzt die Heizung für den Betrieb des Speichers aus. Und je nachdem, wieviel Warmwasser entnommen wurde, kann das Aufladen schon mal 20-30 min dauern. Erst recht, wenn während des Badens nochmal Heisswasser nachgezapft wird.

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist dieVorrangschaltung defekt ? Bis vor einer Woche war gleichzeitiges Duschen und Heizen kein Problem. Wenn nach dem Duschen der Brenner aus- und wieder angeschaltet wird, läuft die Heizung sofort wieder

Es wäre auch möglich, dass die Aufladung des Speichers nicht gleich abgeschlossen werden kann. Die Vorrangschaltung muss deswegen nicht defekt sein.
Wenn WW entnommen wurde, hast mal auf das Display geschaut, wie lange das Nachheizen des Warmwassers dauert ?