Vitoflame 200 Düsen-/ und Zündelektrodentausch

Hallo, ich möchte an meinem Vitoflame 200 die Düse und die Zündelektrode tauschen. Laut Beschreibung sind nur die vier Bajonettverschlüsse zu lösen, um den Brenner in die Wartungsposition einstecken zu können. Leider läßst er sich nicht abziehen. Ist evtl. noch etwas zu beachten/zu lösen?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Und ich hoffe, dass dir ein Abgasprüfgerät zur Verfügung steht. Die Einstellung eines Ölkessels ist ohne unmöglich.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Ja du musst am Düsenstock mal kräftig ziehen weil er dort immer noch hängt (sich gerne verkeilt)
Auf dem Düsenstock ist ein Siegellack.
Markiere diese Position.
Wenn du zu kräftig ziehst verstellt sich diese Grundeinstellung.
https://youtu.be/VBStTLKGWsQ?t=142.

Und ich hoffe, dass dir ein Abgasprüfgerät zur Verfügung steht. Die Einstellung eines Ölkessels ist ohne unmöglich.

Hallo CL1,

an dieser Stelle möchten wir ebenfalls anmerken, wie bereits von @Franky beschrieben, dass solche Arbeiten durch den Fachpartner durchgeführt werden sollten.

Beste Grüße Jannik