Vitoladens 300-1 VW3B um Mischergruppe erweitern

Guten Morgen liebe Community,

wir haben eine Öl-Heizung Vitoladens 300-1 VW3B mit der Steuerung Vitotronic 200 Typ KW1

und würden diese gerne um eine Mischergruppe für eine Fußbodenheizung erweitern.

 

Ist das, z.B. mit dem Erweiterungssatz 7178996, möglich ?

 

Gruß aus Lippe

Uwe

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Fretthoelzer,

 

wenn du deine Anlage mit einem Mischerkreis erweitern möchtest, solltest du die Vitotronic 200 Typ KW1 gegen eine Vitotronic 200 Typ KW2 tauschen. Die KW1 kann nämlich keinen Mischerkreis steuern.

 

Alternativ könntest du deine Anlage auch um eine separate Heizkreisregelung erweitern. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Fretthoelzer,

 

wenn du deine Anlage mit einem Mischerkreis erweitern möchtest, solltest du die Vitotronic 200 Typ KW1 gegen eine Vitotronic 200 Typ KW2 tauschen. Die KW1 kann nämlich keinen Mischerkreis steuern.

 

Alternativ könntest du deine Anlage auch um eine separate Heizkreisregelung erweitern. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Her Reuter,

danke für die schnelle Antwort. 

Ich habe mir schon fast gedacht das die KW1 das nicht kann.

Muss jetzt mal schauen was ich mache.

Wahrscheinlich wird es auf eine separate Regelung heraus laufen.

 

Danke und Gruß 

Uwe Beckmann 