abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Welche Vitotrol???

Hallo

 

ich habe ein Vitodens 300 (Baujahr 2004). Das Gerät hat zurzeit die alte Fernbedienung Vitotrol 100. Nun möchte ich die Fernbedienung  mit einen neuen austauschen. Welche Vitotrol Gerät passt für das Vitodens 300?

PS. Die Therme hat eine Außentemperatursensor. 

vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen. 
Alp

5 ANTWORTEN 5

Hi Alp,

 

stelle bitte mal Fotos vom Aufkleber oben neben dem Abgasrohr und der alten Vitot. hier rein.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

 

Im Anhang findest du die Fotos. 

Gruß,

Alp

23AE4DE7-79CD-4354-B763-57AD175E116C.jpeg
9C92C7CE-B10F-4F8D-9DD3-935C1451F83F.jpeg

Es müsste noch einen Aufkleber mit der Ser.Nr. der Therme geben. Der wäre noch interessant.

Im Anhang schicke ich noch zwei Fotos. 

6B748BCB-D06D-4C9D-8963-1201C5604E5E.jpeg
8136E8B5-98D4-4676-A0DC-5405587D2DF2.jpeg

Treffer! 😉 Es ist eine WB2A und wenn man diese Quelle frei interpretiert, laufen bei dir auch "200 A" und "300 A".

 

Schön wäre wenn Viessmann (z.B. @CustomerCareBen) das noch bestätigen könnte... 😉