Zur Antwort 4-Wege oder 3-Wege Mischer, Mischer vor dem Wärmetauscher einbauen

 

Danke für die schnelle Antwort und noch eine Frage.

Ihr Vorschlag, der Mischer soll primärseitig eingebaut werden, geht leider nicht. Nach dem Wärmetauscher hängt dann auch der 2. Kreislauf für die Heizkörper. Oder muß bei einem System mit Heizkörpern ohne Mischer und Fußbodenheizung mit Mischer nur das System der Fußbodenheizung über einen Wärmetauscher getrennt werden? 

PS: Die Heizkörper werden auch über einen Heizkreisverteiler mit sauerstoffdurchlässigen Rohren versorgt

Vielen Dank und Grüße

Karl Stocker

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Karl,

das System sollte diffusionsdicht sein. Umso besser ist es, dass der Vitodens durch den Wärmetauscher vom Rest der Hydraulik getrennt ist. Somit besteht für den Vitodens keine Gefahr der Verschlammung durch den Rest der Hydraulik.
Damit du deine Heizkreise getrennt voneinander betreiben kannst, muss der Mischer nach dem Wärmetauscher sitzen. Also Vitodens >> Wärmetauscher >> Mischer.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Karl,

das System sollte diffusionsdicht sein. Umso besser ist es, dass der Vitodens durch den Wärmetauscher vom Rest der Hydraulik getrennt ist. Somit besteht für den Vitodens keine Gefahr der Verschlammung durch den Rest der Hydraulik.
Damit du deine Heizkreise getrennt voneinander betreiben kannst, muss der Mischer nach dem Wärmetauscher sitzen. Also Vitodens >> Wärmetauscher >> Mischer.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team