Ich habe eine neue Gasheizung. Es wurden 2 Strangregulierventile eingebaut. 

Die Heizkörper in der 2. Etage und in der 1. Etage werden nur im oberen Bereich heiß.

In der unteren Etage (halb Keller/halb Wohnraum) werden die Heizungen richtig heiß. 

Nach Rückfrage wurde mir gesagt, dass kein hydraulischer Abgleich nötig sei. 

Ist das so? 

1 ANTWORT 1

Moin Petra!

 

Strangregulierventile sind gerade für den Hydraulischen Abgleich 'auf Strangebene' da. Lies vielleicht mal z.B. hier:

https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/strangregulierventil-der-heizung-vor-und-nachteile.html

 

Wenn in den oberen Etagen nicht genug Volumenstrom ankommt (Heizkörper nur im oberen Teil heiss ist ein ziemlich eindeutiges Zeihen dafür) muss für die unteren Etagen der Durchfluss gedrosselt werden.

 

Das machen diese Strangregulierventile nicht von selber, sie funktionieren als rein mechanische Stellglieder.

 

beste Grüsse!

Phil