Hallo, kann ein Vitoligno 300-C um einen Vitoligno 150-S regelungstechnisch erweitert werden?

Habe einen Pelletkessel Vitoligno 300-C mit Puffer Viocell 340 (960 l) im Keller Wollen die Anlage ggf un einen Vitoligno 150-S erweitern. Geht das hinsichtlich der Regelung?
1 ANTWORT 1

Hallo Thomas_Seebach,

dagegen spricht erstmal nichts. Beachtet werden sollte, dass je nach Leistung des Vitoligno 150-S genügend Puffervolumen zur Verfügung steht (mind. 55 Ltr./kW).

Über den potentialfreien Kontakt 270 des Vitoligno 300-C könnte dieser dann gesperrt werden, wenn z.B. ein eingebundenes Abgasthermostat am Vitoligno 150-S registriert, dass dieser genügend Temperatur hat.
Die Heizkreisregelung würde weiterhin über den Vitoligno 300-C erfolgen.

Andernfalls gäbe es auch die Möglichkeit, über eine System-Sollvorgabe in der Ecotronic des Vitoligno) 150-S den pot. freien Kontakt 222 (ebenfalls auf der Ecotronic des 150-S) zu nutzen, um einen zusätzlichen Wärmeerzeuger (in diesem Fall den Vitoligno 300-C) anzufordern (ggf. mit einer einstellbaren Leistungsvorgabe).

Hier gibt es also mehrere Möglichkeiten. Besonderes Augenmerk sollte hier auf die Hydraulik und eine entsprechend ausreichende Wärmeabnahme gelegt werden.

Beste Grüße °sr