Was macht der menüpunkt kesselreinigung bei meinem vitoligno 300 bzw wie ist dieser anzuwenden?

Ich reinige meinen Vitiligno 300 selbst, schalte dazu den Kessel ab, zerlege nach Servicehandbuch udgl. Jetzt habe ich im Kesselmenü den Menüpunkt Kesselreinigung, dieser scheint aber bei Aktivierung nichts zu tun. Wie ist dieser zu verwenden? Im Handbuch konnte ich nichts finden. Danke!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Werners,

durch diesen Menüpunkt können die nachgeschalteten Heizflächen gereinigt werden, indem die Wirbulatoren hoch- und runterfahren.

In der Regel ist dies jedoch nicht nötig. Es reicht aus, wenn diese bei der jährlichen Reinigung demontiert und durchgebürstet werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Werners,

durch diesen Menüpunkt können die nachgeschalteten Heizflächen gereinigt werden, indem die Wirbulatoren hoch- und runterfahren.

In der Regel ist dies jedoch nicht nötig. Es reicht aus, wenn diese bei der jährlichen Reinigung demontiert und durchgebürstet werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team