Heizkörperthermostat zurücksetzen

Das Anlernen eines VI755450915380 Heizkörperthermostats scheint fehlgeschlagen. Lässt sich das Gerät über die Taste mit dem Gabelschlüsselsymbol zurücksetzen?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Taurus,

inwiefern ist die Anmeldung fehlgeschlagen? Wurde das Heizkörperthermostat mit der Vitocoomfort 200 verbunden oder nicht?

Wenn es verbunden wurde, kannst du es einfach löschen und dann neu einbinden. Ist es noch gar nicht verbunden, musst du nur den Assistenten in der App starten und dann die Einbindung ebenfalls ganz normal durchführen.

Wenn es lediglich um die Adaptionsfahrt geht, musst du nur kurzzeitig die Batterien entfernen.

Beste Grüße °be

Zum Löschen in der App ist es hilfreich zu wissen, dass ein längerer Druck auf die angezeigte Komponente die Funktion "löschen " unten rechts anzeigt. Nach neuem Einbinden der Komponente, war die Sichtbarkeit in der App wie gewünscht.

Wozu dient die Taste mit dem Gabelschlüsselsymbol?

Hallo Taurus,

Die Taste dient dem Wartungsmodus und der Adaptionsfahrt.

Beste Grüße °be