Hallo,

Bei meiner vitovent 200c steht permanent im Display Bypass initialisiert, lt Gba sollte er ja auf Aktiv oder nicht Aktiv stehen oder?

Gruß

Dominik
10 ANTWORTEN 10

Hallo Dodo,

über welches Bedienteil steuerst du denn dein Lüftungsgerät? Wo wird es genau angezeigt?

Viele Grüße °fl

Hallo,

Über LB1, im Menü wo die einzelnen Parameter wie Zulufttemperatur und Raumtemperatur angezeigt werden.

Gruß

Was passiert, wenn du das Gerät ausschaltest und neu starten lässt? Bleibt dann der Betriebsstatus initialisiert auch dauerhaft stehen?

Viele Grüße °fl

Ja der Status bleibt dauerhaft bestehen.

Gruß

Führe an der LB1 Regelung bitte einmal einen Bypassfunktionstest aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten und anschließend auf "Funktionskontrolle" gehen. Dort wählst du "Bypass" aus und bestätigst dies mit "OK".
Zusätzlich kannst du dann auch noch einmal unter "Diagnose" und "Lüftung" nachsehen, was bei Bypass-Funktion steht.

Viele Grüße °fl

Hallo

Danke für die Rückmeldung.
In der Diagnose steht bei Bypass auch mit initialisiert.

Gruß

Dominik

Öffnet und schließt denn der Bypass in der Funktionskontrolle?

Viele Grüße °fl

Wie kann ich das kontrollieren ob er schließt und öffnet ?

Entweder kannst du es hören, oder es muss das Gerät geöffnet werden. Hier empfehle ich dir aber, das durch deinen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Viele Grüße °fl

Selbes Problem hier! Wie wurde es denn behoben? Besten Dank im voraus